[求助] 只有沉淀池的污水处理措施,COD的处理效率要考虑嘛

  [复制链接]
发表于 2010-1-27 09:11 | 显示全部楼层
锅炉排水可以直接排,生活污水至少要用化粪池。应做到清污分流。
对于生活污水,其中COD部分是在悬浮物中,有一点去除效果,但是很低,不足以达标。
 楼主| 发表于 2010-1-27 09:15 | 显示全部楼层
回复 9# yxc.0313


  哦,这样的,我们的应该是初沉池,呵呵,学习了,谢谢啊
 楼主| 发表于 2010-1-27 09:17 | 显示全部楼层
回复 10# a13396532


    嗯,明白,污水是三级排放的,COD什么的采用生活污水的浓度,应该都是达标的,但是评价的过程中,不用考虑沉淀池的处理效率的是不?
发表于 2010-1-27 09:18 | 显示全部楼层
简单的沉淀,就不考虑COD去除了,没有意义
 楼主| 发表于 2010-1-27 09:19 | 显示全部楼层
回复 11# youran


    嗯,说的很好,很具体呀,谢谢啦!
 楼主| 发表于 2010-1-27 09:19 | 显示全部楼层
回复 12# xiaobing


    嗯,也有道理
 楼主| 发表于 2010-1-27 09:20 | 显示全部楼层
回复 13# sqzcsdx


    嗯,正在考虑中,呵呵
 楼主| 发表于 2010-1-27 09:21 | 显示全部楼层
回复 15# thevoy


    哦,这样啊,我们这个项目应该停留时间挺短的,去现场看了,池子不大
 楼主| 发表于 2010-1-27 09:22 | 显示全部楼层
回复 16# shuijier00


   哦,这样的啊。我们这个项目是三级排放标准,那么生活污水是达标的,还需要化粪池吗?
 楼主| 发表于 2010-1-27 09:23 | 显示全部楼层
发表于 2010-1-27 09:27 | 显示全部楼层
回复 24# gandong3000


    三级排放标准直排就可以了,不用考虑那么多了,沉淀池去除率也不用考虑
 楼主| 发表于 2010-1-27 09:46 | 显示全部楼层
回复 26# shuijier00


    哦,明白。谢谢啊,我现在又遇到新难题了,由于项目排水量过大,因此重新考虑中水回用了。正在考虑中
发表于 2010-1-28 12:55 | 显示全部楼层
可以参考污水处理厂的沉砂池的效率,对于这种生活污水及锅炉排水取20%左右差不多了
发表于 2010-1-28 13:43 | 显示全部楼层
技术方法254页:一级沉淀池能去除25~35%BOD5,但无法去除溶解性污染物。

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
librascopio + 2 热心解答问题

查看全部评分

发表于 2010-1-28 13:45 | 显示全部楼层
技术方法255页:沉砂池能去除5%有机物。