小弟正式接手的第一个环评项目~现在公司总工休假回家了。联系不上。。请各位大哥多多指教。

爱好者论坛提醒各位参与评审的会员与专家:为了保障评审项目上传者的合法权益,请注意保密相关信息,严禁将下载的报告外泄(如上传到其他网站或论坛等),由此带来的不利影响与后果由外泄者承担。详情

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x

评分

参与人数 1金币 +15 收起 理由
bspy + 15 多谢提供

查看全部评分

发表于 2010-2-2 18:03 | 显示全部楼层
第三页;对另外一路水源没有进行说明交代,是作为生活用水吗?同时出现错别字,楼主应仔细检查。
      排水系统交代不清楚,原有是雨污合流,建成后是雨污分流,新建污水管道是否达到雨污分流要求?
14页,大气标准应该还有2000年修改单标准,声标准标题少了4a。
15页,GB12348-2008 名称有误。

就看了这么多  ,有时间在看了。

评分

参与人数 2威望 +2 金币 +42 收起 理由
bspy + 2 + 30 积极参与讨论
ljx_0601220 + 12

查看全部评分

发表于 2010-2-2 20:47 | 显示全部楼层
以下是本人的愚见,有错之处忘请谅解。
1、感觉写的比较乱,且错别字较多,如P1中一(以)表谢意,以及会出现重复语句,还有供水貌似交代不清楚,一会儿地下水,一会儿自来水,工程分析里员工用水是直接饮用地下水?因为总的用水量写都是5383.75m3/a的,
2、《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-2008)  应该是《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)
3、P19 表18中,看废水排放是执行一级标准排放的,化粪池能处理到一级标准吗?办公生活产生噪声是75 dB(A),怎么会这么高?
4、还有1个就是文中一会出现固体废弃物,一会儿出现固体废物。

评分

参与人数 2威望 +2 金币 +33 收起 理由
bspy + 2 + 10 积极参与讨论
ljx_0601220 + 23

查看全部评分

发表于 2010-2-2 22:45 | 显示全部楼层
看了一下,,提出几点建议,仅供参考:
1,格式非常乱,看的眼花缭乱。
2,水平衡图位置非常不合理,应该放在工程分析小节。
3,办公人员和工作人员是什么关系,没有交代清楚。
4,营运期工作人员50人,生活用水按每人每天120L计算,仓库办公室员工50人,每人用水0.015 m3/d计算看不懂,而且单位很乱,,,用水前面是120l,后边是150l,是什么原因?
5,由于二级生化处理设施要处理中央级储备仓库的生活设施所排出的污水。-----是什么东东啊??
6,没有油烟治理措施??
7,措施章节,,建筑怎么减震,消声,,措施不可行
8,总量控制很有问题,,前后矛盾
9,水土流失小节并没有分析到底对环境有没有影响。
10,评价等级达到二级的,需增加专题,建议增加风险评价专题
11,确实地理位置,周边关系等相关图件。
12,总之,报告写的比较乱,,前后矛盾,错别字较多

评分

参与人数 1威望 +5 金币 +70 收起 理由
bspy + 5 + 70 积极参与讨论

查看全部评分

发表于 2010-2-2 22:52 | 显示全部楼层
1、P15 污水进入城市管网,其排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的一级标准。
P25 污水经化粪池处理收集后作为项目地及周边林地农肥使用;P31生活污水经化粪池处理后作为农肥使用。
就算不管矛盾问题,作为林地农肥使用也有标准的呀,再说经化粪池处理收集后估计也达不到这个标准哦。

2、施工期工人生活废水 P24就近入厕 P28生活污水经收集后进入周边的污水管网 P37 就近利用当地的卫生设施。
有矛盾起来了。

3、P38 达到GB3096-2008中的Ⅰ类区标准

4、环境风险分析既然达到二级,但是没有按导则来写,建议将环境风险分析作为一个单独的专题来写。

5、P32 则上述地块基本可达到GB3096-1993中的Ⅰ类区标准。

6、P31 本项目本项目污水排放对周围地下水环境影响较小。

7、P29 挖方填方不平衡,需外部取土,取土场在哪里?

8、P29 采取定点堆放、即产即清的方法外运至指定地点消纳

9、P22 只设置一个入口符合消防规定不?

10、P21 固废“集中收集,日产日清,送往垃圾站中转站”,然后呢?

11、光污染有必要么?

12、P7 提供L10、L50、L90、Leq和δ值
     不知道有何用?

个人感觉比较混乱,还需要好好校对和完善,不当之处请批评指正。

评分

参与人数 1威望 +5 金币 +60 收起 理由
bspy + 5 + 60 积极参与讨论

查看全部评分

发表于 2010-2-3 10:06 | 显示全部楼层
1.P3  项目周围没有农地 怎么可以用于农灌呢
2.工作人员、工作制度、工作时间都没有交代
3.P6 缺地表水现状     不明白你写地下水现状有什么用?     
4.  P15 排水执行标准 与P3的不一致
5. P17 还是水!  施工期 执行《污水综合排放标准》三级标准进污水处理厂   营运期 竟然是 经化粪池 后农灌!!
6. P19-P23  三废处理措施及可行性、总量控制、选址及总图布置、清洁生产简析   怎么写在污染工序这里!

评分

参与人数 1威望 +3 金币 +40 收起 理由
bspy + 3 + 40 积极参与讨论

查看全部评分

发表于 2010-2-9 10:09 | 显示全部楼层
感觉一个很简单报告表,写的也复杂点了!
发表于 2010-2-17 17:48 | 显示全部楼层
“污水进入城市管网,其排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的一级标准”与“本项目无工业废气废水排放,主要的污染物为生活废水,生活废水通过化粪池处理收集后肥用,故本项目无总量控制指标”前后矛盾。另外项目雨污分流吗,初期地表径流也肥用吗?

评分

参与人数 1金币 +20 收起 理由
bspy + 20 积极参与讨论

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

热点推荐上一条 /1 下一条

2022年环境影响评价师辅导

联系我们|业务合作|手机版|Archiver|环评爱好者 ( 鄂ICP备06016596号-1 )

京公网安备11010502035293号

关注官方公众号

GMT+8, 2024-4-29 15:56 , Processed in 0.097399 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表