[其他] 【每周一题0221】屠宰项目污水排放口设置及验收监测布点

[复制链接]
发表于 2010-2-25 15:54 | 显示全部楼层
怎么看不到大家的发言呢
发表于 2010-2-25 16:37 | 显示全部楼层
1. 本项目营运期产生哪些环境问题?
   (1)废水污染,屠宰清洗废水,猪身上的下水,及工人生活污水;
   (2)大气影响,锅炉燃烧废气、猪粪猪尿臭气及出现致冷设备运行故障猪肉变质发臭;
   (3)配套工程等产生一定噪音污染,特别对附近居民生活影响较大;
   (4)锅炉废渣、屠宰废物等不经妥当处理,对环境影响较大。
2. B企业拟在长江干流处新建一个污水排放口,请问是否可行并说明理由。如果不可行,拟建项目的污水如何处理?
   因为长江干流执行II类地表水水质标准,禁止任何新建排污口,因此B企业不能在长江干流新建一个污水排放口。拟自建污水处理厂,再纳入A市污水处理站处理后外排,或在A市污水处理站处理能力范围内,直接纳入。
3. 该项目竣工大气环境保护验收监测如何布点?
  考虑项目所处位置主导风向为东北风,根据相关导则及技术方法要求,建议在项目的东北方向2-50米设一个监测点,另在西面、东南面2-50米分别设一个点,在西南面远近设两个点。
发表于 2010-2-25 16:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 shengzj1982 于 2010-2-25 17:00 编辑

回复 1# Alei


   

1、运营期期间产生的环境问题如下

1)废水:生猪待宰和屠宰车间产生的冲洗废水、厂内职工的生活污水等;

2)废气:供热锅炉排放的锅炉烟气、待宰和屠宰车间的恶臭、污水处理站的恶臭、焚烧工程排放的废气、液氨储罐的无组织挥发气体等;

3)噪声:生猪待宰和屠宰时发出的嚎叫声、各种设备运转噪声等;

4)固废:待宰车间的粪便、屠宰过程中抛弃的废物、职工生活垃圾、废弃包装材料、燃煤锅炉灰渣、污水处理站污泥等。

2B企业拟在长江干流处新建一个污水排放口,不可行。因为《污水综合排放标准》中规定,地表水一类和二类保护区,禁止新建排污口。

3、布点原则如下:

有组织废气布点(1)锅炉烟气:锅炉排气筒进出口烟道分别布设监测点位;(2)焚烧废气:焚烧设备排气筒进出口烟道分别布设监测点位;

无组织废气布点(1)厂界布设无组织废气监测点;

环境敏感区布点:(1)厂区东南侧以及西侧敏感区,分别布设监测点位。
发表于 2010-2-25 22:21 | 显示全部楼层
一、1、锅炉燃煤产生so2、nox、tsp、pm10、焚烧炉产生的二噁英等有组织排放对大气环境的污染;生猪屠宰、污水处理以及氨基房等逸出的恶臭无组织排放对大气环境的污染。
2、生产、生活污水排放对地表水环境的影响。
3、屠宰生猪产生噪声对生活环境的影响。
4、污水处理、焚烧炉产生的固废对环境的影响。
二、不可行。因长江干流在A市段为Ⅱ类水体功能,根据《污水综合排放标准》的规定,1、2类水域禁止新建排污口。该企业应奖污水在厂区污水处理设施处理后,排入a市污水处理站。
三、锅炉、焚烧炉烟气净化系统进出口个布一个点;5个无组织排放监测点:上风向一个,下风向厂界处4个。
发表于 2010-2-27 14:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangzisheng 于 2010-2-27 19:48 编辑

第一问题:答 一、废气对大气环境的影响。
1锅炉二氧化硫、烟尘烟气。
2待宰车间、污水处理等臭气。
3焚烧炉二噁英、氯化氢等烟气
4氨机房臭气。
二、废水对地表水和地下水的影响。特别是对A市饮用水源地的影响。
三、噪声对声环境的影响。
1、各类风机、泵类、管道等机械设备噪声和管道气流噪声。
2生猪的偶发噪声。
四、环境风险对环境的影响。
1、氨泄漏造成的对人体和环境的影响。
2、污水处理设施事故性排放对对A市饮用水源地的影响。
第二问题答:新建排污口。不行。2类水体属于饮用水源,禁止新建排污口。可以排入A市城市污水处理厂。然后对排污口的排放方式进行论证,混合区达标,不能影响饮用水源地、工农业用水等水域环境功能。
第三题回答;按照验收环境监测技术规范的规定执行,有组织废气检测;锅炉烟气达标检测在脱硫除尘设施的烟气进出口各设置一个测点,焚烧炉烟气在烟气洗涤设施的烟气进出口各设置一个测点,无组织废气:常规污染物二氧化硫、二氧化氮、颗粒物、一氧化碳等设置2-4个点,上风向1个、下风向敏感点3个,二噁英、硫化氢、氨以及臭气设点为厂界外10米浓度最高点。
发表于 2010-2-27 16:16 | 显示全部楼层
1、(1)项目排放的屠宰废水污染长江水体;(2)锅炉排放的废气以及污水处理站臭气污染大气环境;(3)锅炉等设备产生噪声影响周围居民;(4)液氨泄漏环境风险,污染长江水质。
2、(1)不可以新建污水排放口,因为A市段长江水体属于二类水体,根据《污水综合排放标准》规定,二类水体禁止新建污水排放口。(2)项目排放的污水经污水处理站处理后可以经过A市3万t/d污水处理站污水排放口排放,但必须达标,不影响二类水体的使用功能。
3、设置3个监测点,厂址以西100m处居民点、东南方向80m处居民点、城市污水处理站分别设置一个监测点。
发表于 2010-3-2 22:57 | 显示全部楼层
1.答:本项目运营期产生的污染物主要有锅炉燃煤产生的烟尘、SO2等大气污染物,焚烧炉焚烧过程产生的废气,屠宰过程中产生的污水,污水处理站运行过程中产生的污泥和噪声,制冷过程中产生的制冷剂,液氨,生产过程中产生的固体废弃物等。
2.答:新建排污口不可行;《中华人民共和国水污染防治法规定》饮用水水源保护区内不得新建排污口;新建项目污水经污水处理站处理达标后,企业应自建密闭防渗池,定期清运至长江干流。
3.答:根据大气环境导则中提到的评估方法评估项目的评价等级,采用极坐标布点法,以主导风向为轴向,在90度(东南)80m处居民点和315度(西侧)100m处的居民区都应布设监测点,一级评价大于等于10个,二级评价大于等于6个,三级评价2至4个。
答题完毕,不知正确与否,请给予点评。
发表于 2010-3-3 10:35 | 显示全部楼层
1、本项目营运期产生的环境问题:(1)产生屠宰废水、冷冻水等废水;(2)锅炉、焚烧炉产生燃烧废气,污水厂产生恶臭废气;(2)屠宰时猪叫产生噪声,锅炉等设备产生噪声;(4)产生污泥、猪粪、包装废品等固体废物。
2、B企业拟在长江干流处新建一个污水排放口,不可行。理由是长江干流为II类水,按规定,II类水域不得新建排污口。项目产生的废水可以经处理后排入城市污水处理站处理,前提是出水符合城市污水处理站的进水要求,且水量没有超出城市污水处理站的负荷。
3、该项目竣工大气环境保护验收监测应在锅炉、焚烧炉、污水厂、厂址以西100m处和东南方向80m处的居民区布点监测。
发表于 2010-3-3 14:41 | 显示全部楼层
(1)本项目运营期主要环境问题如下:屠宰废水和职工生活废水对周边水环境的影响、锅炉烟气(主要为NOx、SO2)、屠宰生猪产生的恶臭、设备噪声、屠宰废物及生活垃圾、液氨泄露等事故风险。
(2)由于距B企业、沿长江下游7km处为A市饮用水水源保护区。在长江干流处新建一个污水排放口处在饮用水源保护区的上游,废水排放会对饮用水源产生影响,因此不能在长江干流出新建一个污水排放口。B企业的废水可以通过预处理达到污水处理厂进水水质标准后纳入市政污水管网,最终排入市政污水处理厂处理达标后排放。
(3)根据该项目的排污状况,其竣工验收监测内容和项目见表1所示。
表1     环境监测计划
项目            监测点                                  监测项目                         
废气        锅炉房烟筒出口                  NOx、SO2、烟尘等               
        待宰圈、屠宰车间内、厂区内        氨、H2S、恶臭等       
废水        污水处理设备进水口及出水口、和厂区总排放口          SS、COD、BOD5、油、氨氮       
噪声        车间内噪声和厂界噪声                            噪声
发表于 2010-3-3 16:40 | 显示全部楼层
1、本项目营运期产生哪些环境问题?
(1)屠宰和待宰过程中产生的废水,蒸汽锅炉产生的软化处理废水,职工生活污水对长江干流水环境造成影响;
(2)蒸汽锅炉产生的烟尘、SO2;待宰车间猪粪便产生的恶臭;污水处理站水处理过程产生的恶臭;焚烧炉焚烧过程产生的恶臭,这些废气均会对当地环境空气质量和周围居民造成一定影响。
(3)液氨在储存、运输、使用过程发生的环境风险;
(4)待宰和屠宰过程中产生的猪粪便及不可食用部分,焚烧炉废渣对环境造成的影响;
(5)蒸汽锅炉风机噪声、冷冻机噪声、污水处理站风机噪声、猪的叫声均会对声环境造成影响,主要影响目标为附近两个村庄居民;
2、 B企业拟在长江干流处新建一个污水排放口,请问是否可行并说明理由。如果不可行,拟建项目的污水如何处理?
(1)不可行,因为,B企业地处长江干流在A市段为Ⅱ类水体功能,不允许新建排污口。
(2)拟建项目的污水必须预处理后,达到A市污水处理厂入场水质要求,由A市污水处理处理厂处理后达标排放。
3. 该项目竣工大气环境保护验收监测如何布点?
(1)在锅炉排气筒设置监测点
(2)恶臭监测:在B企业上风向设一对照点,在下风向浓度最高点设置4个监测点,同时在两个村庄分别设置恶臭监测点位。
(3)在焚烧炉烟囱设点监测。
发表于 2010-3-4 13:59 | 显示全部楼层
回复 1# Alei

1、营运期的环境影响主要有以下:
(1)由于屠宰废水、职工生活污水的排放,对长江干流、A市饮用水水源水质的产生不利影响;
(2)项目锅炉、焚烧炉排放的废气对区域环境空气质量产生不利影响;
(3)生猪粪便、屠宰线、污水处理站等产生的恶臭对周边居民产生的影响;
(4)猪叫声、制冷站及其他生产设备产生的噪声,对外界环境产生的不利影响;
(5)猪粪、屠宰废弃物、煤渣、焚烧炉残渣、污水处理站污泥、包装废物以及生活垃圾等固体废物的产生,对环境造成一定影响;
(6)制冷站液氨储罐的环境风险影响。

2、不行。由于长江干流在A市段为Ⅱ类水体功能,根据《污水综合排放标准》,不得新建排污口。
项目污水可以通过本厂污水处理站处理达标后,进入A市3万t/d的污水处理站,经进一步处理达标后,利用污水处理站的现有排水管网排入相关水体。


3、该项目的竣工验收废气监测点布置方案如下:
(1)在锅炉、焚烧炉的废气处理设施单元的进出口和废气排放烟道设监测断点;
(2)在厂址西100处、东南80m处居民点各设置1个大气监测点;
(3)在厂界西、西南、东南外10m范围内处各设置1个恶臭监测控制点,在厂界东北外10m范围内设置1个恶臭监测参照点。
 楼主| 发表于 2010-3-5 00:10 | 显示全部楼层
本期参考答案揭晓:
    1.本项目营运期产生哪些环境问题?

    本项目营运期产生以下环境问题:
    ①大气:锅炉产生的烟尘及二氧化硫,焚烧炉产生的二噁英废气,待宰车间、屠宰车间、厂区污水处理站产生的氨和硫化氢恶臭等。
    ②废水:生猪冲淋废水、待宰冲洗水、胴体及内脏冲洗水、办公楼生活设施废水、厂区地面冲洗废水、初期雨水等。
    ③噪声:锅炉房、冷冻机房、氨压缩机、屠宰车间及分割车间设备噪声、污水处理站及泵房噪声、待宰车间猪的叫声等。
    ⑤固体废物:生产固体废物(包括不可食用的内脏、检疫后废弃物、猪粪、猪血、淋巴、碎肉渣等),废包装材料,焚烧炉产生的焚烧炉渣,锅炉灰渣,办公区生活垃圾,污水处理站污泥等。
    ⑥液氨泄漏造成的环境风险。

    2.B企业拟在长江干流处新建一个污水排放口,请问是否可行并说明理由。如果不可行,拟建项目的污水如何处理?

    不可行。理由:长江属特大水体,为Ⅱ类水体功能。《污水综合排放标准》中规定:“Ⅰ类、Ⅱ类和Ⅲ类水域中划定的保护区,禁止新建排污口。”对于B类企业产生的生产废水和生活污水可自建厂区污水处理站进行预处理,尾水排入3万t/d城市污水处理站处理,最终达标后排入长江。排入设置二级污水处理厂的城镇排水系统的污水,执行三级标准。

    3.该项目竣工大气环境保护验收监测如何布点?

    该项目竣工大气环境保护验收监测布点如下:
    (1)锅炉及焚烧炉废气
    大气监测断面布设于废气处理设施(锅炉除尘器及焚烧炉)各单元的进出口烟道、废气排放烟道。
    (2)待宰车间及分割车间、污水处理站产生的恶臭
    监测点在单位周界外10m范围内浓度最高点。监测点最多可设4个,参照点设1个。




备注:

1.该项目大气和水环境影响主要评价因子包括哪些?
①   大气环境影响评价因子包括:
     施工过程:TSP 、NO2
     营运过程:锅炉产生的烟尘及SO2 ;待宰车间、屠宰车间、厂区自建污水处理站产生的 H2S及NH3;焚烧炉产生的二噁无英类物质等。

②   水环境影响评价因子包括
     施工期:COD、BOD、SS、氨氮
     营运期:COD、BOD、SS、氨氮、动植物油。

2.本建设项目评价重点是什么?

    对原A市卷烟厂遗留的大气、土壤、生态等环境问题做出回顾性评价,大气环境影响预测与评价,地表水环境影响预测与评价(着重分析生产废水及生活污水对长江干流及A市饮用水水水保护区有无影响),固体废物影响分析评价,清洁生产分析,施工期生态环境影响(水土流失),环境污染防治措施及经济技术可行性分析,长江水环境承载力分析,拟选厂址合理性分析及评术,环境风险评价(液氨泄漏造成的环境风险),大气环境防护距离内居民的搬迁及安置。

发表于 2010-3-5 08:42 | 显示全部楼层
回复 43# Alei


    个人认为第三问的答案不完整:

    在环境敏感点2处(居民点)应设置监测点位。不知版主如何认为?
发表于 2010-3-5 22:13 | 显示全部楼层
回复  Alei


    个人认为第三问的答案不完整:

    在环境敏感点2处(居民点)应设置监测点位。不 ...
handy421 发表于 2010-3-5 08:42



    有道理,本人同意!
发表于 2010-3-5 22:40 | 显示全部楼层
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

热点推荐上一条 /1 下一条

2022年环境影响评价师辅导

联系我们|业务合作|手机版|Archiver|环评爱好者 ( 鄂ICP备06016596号-1 )

京公网安备11010502035293号

关注官方公众号

GMT+8, 2024-5-23 20:11 , Processed in 0.073211 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表