[求助] 请问烟囱的内径是怎么计算的

  [复制链接]
发表于 2010-4-13 09:54 | 显示全部楼层
回复 14# 一剑飙血


    烟囱高度是不是应该根据所采用锅炉的型号,不同吨量的有不同的高度标准吧。至于你这个内径的计算个人觉得比较合理,关键还有WS的范围,算是有根有据了吧,不知道其他人怎么看呢
 楼主| 发表于 2010-4-27 15:29 | 显示全部楼层
回复 14# 一剑飙血


    你的计算公式,没看明白,是不是少了个开平方啊,另外单位也有问题啊,用(kg/h)/(m/s)怎么会得m呢?
 楼主| 发表于 2010-4-27 15:30 | 显示全部楼层
另外在网上下了个烟囱设计规范,上面没有关于这方面的内同,全是烟囱建筑方面的
发表于 2010-4-27 16:00 | 显示全部楼层
我的理解:烟囱高度是按排放标准中的有关规定来,流速一般按10-20m3/s计算的,
发表于 2011-3-26 09:46 | 显示全部楼层
同意8#意见,我最近也遇到此类问题,按照此法计算的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-28 09:23 | 显示全部楼层
回复 1# mary3371446


    1、对问题的回答:300000m3/h除以3600s,再除以烟囱出口面积(1*1*3.14159m2),得到出口烟速=26.5m/s;这个流速作为工业炉窑排气系统来说,是基本可以的!专家认为过大的依据是什么?应有出处的,建议直接去请教他!
    2、就环境影响评价的排气筒出口内径和流速问题,下面做一简要的论述,请参考:

出口内径与出口烟速的核算

出口烟速、出口内径这两个参数,与排气筒排放烟气量有直接关系。单位时间内通过烟囱出口的烟气量(即排烟率Qv)除以烟囱出口面积即为出口烟速Vs

(1)出口烟速与出口风速的比值

排气筒的出口烟速Vs,不得小于按GB/T13201中5.6.1节规定方法计算出的风速Vc的1.5倍。

(2)出口内径与烟气经济流速

通常,出口内径应根据设计最佳出口流速确定。烟气出口流速,涉及到“经济流速”的工程设计理念和烟囱高度合理性的问题。从大气污染物排放和扩散角度来讲,在保证满足排气筒设计要求的前提下适当加大出口烟速,有利于烟气及污染物的动力抬升和降低落地浓度。但是,出口烟速过高则易导致送风、排烟系统压力过大,经济上不适宜,且烟气在烟囱出口处会出现急剧夹卷效应;而出口烟速过低易造成烟气在烟囱出口处出现下洗,从而排烟不畅,不利于烟气排放和迅速扩散,既影响相关排烟设备正常运行和经济技术设计最优化,同时也会出现漫烟等扩散造成局部重污染。两者形成平衡,才是合理。

为避免烟气下洗和防风、防雨,有的排气筒在出口处设置帽沿状水平圆板,圆板向外伸展的尺寸至少应等于烟囱出口直径。为提高烟气出口速度,有的烟囱出口设计成文丘里喷嘴结构,但必须注意阻力的增加不致过大。

(3)出口烟速的一般规定

**关于排气筒出口烟速的一般规定可见于《大气污染治理工程技术导则》HJ2000-2010之5.3污染气体的排放之5.3.5“排气筒的出口直径应根据出口流速确定,流速宜取15m/s左右。当采用钢管烟囱且高度较高时或烟气量较大时,可适当提高出口流速至20m/s~25m/s左右。”

**烟气出口流速的确定,还应符合有关工程设计、防火设计、环保设计等规范和标准的要求。

例如:《水泥工业除尘工程技术规范》(HJ434-2008)规定:“排气筒的出口直径宜根据气体出口流速确定,气体出口流速可取1016m/s

对电站锅炉、工业锅炉等烟气排放量较大的情况,其排气筒的烟气出口速度宜在10m/s~30m/s左右,最适宜的为15m/s;《锅炉房烟囱设计》里面提到机械通风全负荷时烟囱出口气体速度在12-20m/s;


生活垃圾焚烧处理工程技术规范CJJ90—2009
7.6.5
烟气管道应符合下列要求: 1 管道内的烟气流速宜按10-20m/s设计;

对一般项目的烟气出口流速应在15m/s左右或在12m/s~18m/s之间为宜;

对工艺尾气及一般小锅炉排气筒其烟气出口流速,如超过2~30m/s这一范围或偏离15m/s太大,应对排气筒相关参数(烟气量、出口内径等)认真核实;

对采用室内通风的机械排烟系统中的排烟出口流速不宜大于10.0m/s。

但对抽真空、不凝气等工艺尾气,其烟气量往往很小,烟气出口流速也很小,评价时应注意甄别判断,不必执行上述原则。



以上内容主要参考来源于《大气环境影响评价实用技术》(中国标准出版社,2010年9月出版)!

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-4-5 10:00 | 显示全部楼层
qxhj2008 发表于 2011-3-28 09:23
回复 1# mary3371446

厉害,学习了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-1-21 22:47 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-9-29 17:38 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-6-1 17:37 | 显示全部楼层
qxhj2008 发表于 2011-3-28 09:23
回复 1# mary3371446

还是没有说怎么计算内径呀,温度也没有说怎么定
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-6-9 10:38 | 显示全部楼层
这个内径是小了点,一般烟气出口的风速在10-20m/s是最经济的,你的是26.5米/秒了,如果选15米/秒,出口半径应该是1.33米,也就是2.5-2.6米的直径是比较合适,2米有点费电了。不经济,但是不会象专家说的,会爆炸了,那怎么也得出口风速在30米/秒以上,才可能。计算方法就是体积等于截面积X出气的长度。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-6-9 10:41 | 显示全部楼层
小青瓜-嫩 发表于 2015-6-1 17:37
还是没有说怎么计算内径呀,温度也没有说怎么定

“出口内径与出口烟速的核算

出口烟速、出口内径这两个参数,与排气筒排放烟气量有直接关系。单位时间内通过烟囱出口的烟气量(即排烟率Qv)除以烟囱出口面积即为出口烟速Vs。”这就是人家告诉你们的出口内径的算法呀,


回复 支持 反对