 楼主| 发表于 2010-5-20 20:06 | 显示全部楼层
看起来很先进  呵呵  我是新手  看不出门道 来看看热闹
fylzh1989 发表于 2010-5-20 18:12



    呵呵 我也是不大懂 所以拿出来让大家挑挑毛病
发表于 2010-5-20 22:30 | 显示全部楼层
发表于 2010-5-21 08:02 | 显示全部楼层
等声线的声级差应该是5,若是觉得太大,可以使用2.5,这样正好与标准相吻合。
如本图中,就没有55的等声线图。
发表于 2010-5-21 08:54 | 显示全部楼层
回复 15# ylsdau1001


   在数据里看到关心点了,朋友,再请问下那个关心点的坐标怎么定位呢,就是怎么知道关心点的坐标呢?谢谢
发表于 2010-5-21 09:25 | 显示全部楼层
谢谢了,我知道怎么弄了,找到了
发表于 2010-5-21 11:10 | 显示全部楼层
回复 1# ylsdau1001


   首先,你的体源噪声级选取的过高,没有考虑到墙壁的遮挡作用,   其次,噪声等值线穿越建筑物要在文字中加以说明
   最后,等值线步长选取没有按照导则的要求选取
发表于 2010-5-21 11:26 | 显示全部楼层
请问楼上,噪声等值线穿越建筑物要怎么说明,请教了?
请问20楼,bky123456 ,关心点坐标怎么定位呢?
谢谢~~
发表于 2010-5-21 12:14 | 显示全部楼层
发表于 2010-5-21 13:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-5-21 15:37 | 显示全部楼层
回复  ylsdau1001


   首先,你的体源噪声级选取的过高,没有考虑到墙壁的遮挡作用,   其次,噪声等值 ...
waterhb 发表于 2010-5-21 11:10



    不好意思 你说的那个体源噪声级选取过高是什么意思 是说那个噪声源的声级过高嘛
 楼主| 发表于 2010-5-21 15:39 | 显示全部楼层
回复  ylsdau1001


   首先,你的体源噪声级选取的过高,没有考虑到墙壁的遮挡作用,   其次,噪声等值 ...
waterhb 发表于 2010-5-21 11:10



    噪声等值线穿越建筑物要在文字中加以说明 怎么说明啊 请你明示
 楼主| 发表于 2010-5-21 15:42 | 显示全部楼层
等声线的声级差应该是5,若是觉得太大,可以使用2.5,这样正好与标准相吻合。
如本图中,就没有55的等声线 ...
bspy 发表于 2010-5-21 08:02



    正好出现55不大好算呀
等值线的声级差是2.5,与标准吻合?我不大明白这个地方 请朋友在给我说道说道吧
发表于 2010-5-21 15:48 | 显示全部楼层
期待EIAN加速更新版本,加上建筑物和三维
发表于 2010-5-21 16:04 | 显示全部楼层
发表于 2010-5-21 16:50 | 显示全部楼层
正好出现55不大好算呀
等值线的声级差是2.5,与标准吻合?我不大明白这个地方 请朋友在给我说道 ...
ylsdau1001 发表于 2010-5-21 15:42



    因为标准值是70、65、60、55、50、45等数据,所以等值线要有对应的这个数值的等声级线。