[求助] 环评与安全的一个矛盾:储罐围堰高度问题

  [复制链接]
发表于 2012-2-14 17:58 | 显示全部楼层
杲杲 发表于 2010-11-30 16:20
围堰是为了收集泄漏物料,按照《储 罐区防火堤设计规范》(GB50351-2005)等有关规定执行即可;
而消防废水 ...

说的不错!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-3-8 17:02 | 显示全部楼层
易挥发性的液体围堰的高度应是500mm,易燃液体储罐储罐防火堤高度1.5m。
有一丙烷丁烷储罐,按环评要求应将消防废水临时储存在防火堤内,需提高防火堤高度(从0.6提至1.5),而提高了防火堤高低则会引起烃类在围堰底部聚集,会有不安全因素,不能满足安全的要求,满足了环评要求就不能满足安全要求,请教如何解决
哈哈 怎么说来眼睛小真的很好 哈 哈哈~~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-3-9 12:41 | 显示全部楼层
一直是一知半解,希望这次能好好的理解一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-2-1 16:47 | 显示全部楼层
长知识了,学习了
回复 支持 反对