[求助] 接到一个电镀厂搬迁项目,大家说说应重点注意哪些问题?谢谢

  [复制链接]
发表于 2010-6-11 09:01 | 显示全部楼层
规划不相符?楼主最好建议调整规划吧?
发表于 2010-6-11 09:27 | 显示全部楼层
规划相符性是一定要的.
发表于 2010-6-11 10:43 | 显示全部楼层
规划不符就彻底的没有办法了。。。。
环评建议项目另选符合城市总体规划的厂址建设。。。。。。
发表于 2010-6-11 13:09 | 显示全部楼层
与现规划不符就没办法了
发表于 2010-6-11 13:42 | 显示全部楼层
应重点学习一下“电镀污染物排放标准‘和”电镀清洁生产标准“,结合这两方面的资料,分析项目周围的敏感程度,是否接纳污水,公众调查,规划的符合性,土地的合理性等几个方面
发表于 2010-6-11 13:44 | 显示全部楼层
不符合产业政策的,你直接告诉业主不行就是了
我们这里电镀只有技改的可以做,其他的都不允许
发表于 2010-6-11 14:09 | 显示全部楼层
电镀废水中的重金属排放问题,其中电镀锌会采用钝化液,看其中是否含有铬,目前比较先进的工业都采用无铬电镀液,此外还有废气排放,原厂址的土壤污染问题。
发表于 2010-6-11 16:29 | 显示全部楼层
本来就是很敏感的项目,规划方面还有问题,找麻烦哦
发表于 2010-6-11 16:35 | 显示全部楼层
如果项目周边为成熟工业区,虽不符合规划,但暂时可行,未来按照政府要求搬迁。
不知此种写法是否可行,与大家探讨。
发表于 2010-6-11 21:09 | 显示全部楼层
回复 18# erxiaoli


    这是对的。
发表于 2010-6-11 21:52 | 显示全部楼层
不会的就别做了
 楼主| 发表于 2010-6-12 09:20 | 显示全部楼层
非常感谢大家的回复!再补充一点资料:
(1)本项目为搬迁项目,电镀液不含六价铬,甲方说是电镀废水零排放(包括软化、超滤、反渗透处理),处理达标后回用于水洗工序,请大家评一下,零排放是否可行?
(2)本项目拟搬迁厂区为租赁现有的厂房,周边零星分布一些小型加工企业,其余为农田,最近村庄520米,请大家评价可否向24楼所说,作为临时生产场所,在规划实施时无条件服从搬迁?
(3)原厂区已被铲平用于建设京沪高铁车站广场,对此对于原厂区的如土壤问题,如何给予要求或建议?
(4)根据电镀污染物排放标准2008标准,大气有氮氧化物、氟化物,请问这两废气的来源环节有哪些?
发表于 2010-6-12 16:06 | 显示全部楼层
零排放较难,一般采用的是反水洗。如果有三道清洗,那么第三道排放的水可以为作为第二道的清洗水,第二道排放的水可以作为第一道的清洗水,第一道排放的水除了作为电镀液用水外,剩下的只能进污水站处理了

我们这边电镀一般要在专门的电镀集中区才行。

车站广场,对土壤要求应该不高。监测一下,不超标就行

很重要的一点,就是先和环保局沟通下,环保局肯不肯批,肯批就写,不肯批就不写或者另行选址
发表于 2010-6-22 09:26 | 显示全部楼层
发表于 2010-6-22 15:09 | 显示全部楼层
废水零排放理论可行,但实际不可行,我也碰到一家电镀搬迁的,是业主明明白白告诉我的,零排放是不可能的,不过现在电镀的确都是不含六价铬的
废水能不能进污水处理厂还得跟环保局及污水处理厂沟通,因为会导致污水处理厂的污泥中含重金属
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

热点推荐上一条 /1 下一条

2022年环境影响评价师辅导

联系我们|业务合作|手机版|Archiver|环评爱好者 ( 鄂ICP备06016596号-1 )

京公网安备11010502035293号

关注官方公众号

GMT+8, 2024-6-17 09:01 , Processed in 0.079636 second(s), 17 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表