发表于 2010-7-13 08:28 | 显示全部楼层
排放标准应该也是叠加背景值的吧,厂界超标建议采取措施达标,敏感目标超标问题就大了。
发表于 2010-7-13 09:36 | 显示全部楼层
我期待大家的讨论结果  先收藏了!疑惑中..
发表于 2010-7-13 09:40 | 显示全部楼层
回复 4# fy10
我和您的理解相同,呵呵。
发表于 2010-7-13 09:51 | 显示全部楼层
参考声环境质量标准附录A就知道是怎么回事
发表于 2010-7-13 11:35 | 显示全部楼层
进来学习一下哈!!!!!
发表于 2010-7-13 12:02 | 显示全部楼层
分析原因,达标方案
发表于 2010-7-13 12:09 | 显示全部楼层
排放标准 仅贡献值  声环境质量标准是贡献值与背景值的叠加  必须都满足才可以
发表于 2010-7-13 15:58 | 显示全部楼层
回复 22# lovely_hua

帮忙介绍一下如何叠加?谢谢
发表于 2010-7-13 16:37 | 显示全部楼层
根据导则要求,厂界噪声贡献值达标就可以了,如周边有环境敏感点(通常指200米范围内),再将其贡献值和背景值叠加,叠加后噪声值满足相应声环境质量标准,就可说明采取的噪声治理措施可行。因为考虑声的影响,主要是考虑噪声影响是否会造成噪声扰民。个人理解,还请高手指点。

评分

参与人数 1金币 +18 收起 理由
huanjing88 + 18 积极参与讨论。

查看全部评分

发表于 2010-7-13 21:06 | 显示全部楼层
学习ing在学习
发表于 2010-7-14 09:04 | 显示全部楼层
同意24楼的说法,其实就是超标不扰民的说法,但是有的地方和专家不认同,如果非要厂界叠加背景都达标的话,只能上措施了,比如厂界隔声墙。。
发表于 2010-7-14 09:08 | 显示全部楼层
期待更为完整的解释!
发表于 2010-7-14 10:00 | 显示全部楼层
我的观点和7#的差不多。声环境评价重点是关注周围有无受体,再无受体或受体不敏感的情况下,就算厂界噪声如何超标,环保部门一般都不会管太多!所以,厂界噪声按贡献值评价即可。但如果敏感点就在厂界旁边,那这个敏感点就要叠加背景值来评价了。
发表于 2010-7-14 10:55 | 显示全部楼层
同意24楼的说法,论坛里以前有关于《工业企业厂界环境噪声排放标准》到底是针对贡献值还是叠加值讨论的帖子。你可以看一下

接触的项目中,专家认同的观点是:排放标准针对厂界处噪声贡献值,而不是叠加值;
测得的背景值只能说明项目建设之前该地声环境良好;如果厂界紧邻处没有噪声敏感点的话就无需考虑叠加背景值的计算,如果有则要计算,超标就要提措施,降低项目营运噪声对敏感点的贡献值,从而使叠加值达标

问题的关键是敏感点处环境噪声和厂界背景值要符合《声环境质量标准》,而项目营运对厂界噪声贡献值要符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》
发表于 2010-7-14 15:41 | 显示全部楼层
个人认为  在做环评报告时  应首先考虑建设项目周围敏感点的环境本底噪声是否满足所在功能区的要求   如本底噪声满足要求  进而对建设项目对敏感点的声影响进行预测  如果其厂界噪声达标而敏感点噪声不达标了  那么应该考虑采取措施降低建设项目的噪声值