发表于 2010-7-26 11:33 | 显示全部楼层
回复 1# qhaiji


    一般是500kV的 是220kV的可能性很小  可以看名牌或者问电业局
发表于 2010-7-26 11:38 | 显示全部楼层
围墙外那基塔(旁边没树的)下有个牌子,看看就知道了。想偷懒下次记得带10亿像素的相机去拍照,当时不记得回来还可以放大看。另外,你是做环评还是做验收的,现场调查去泡妞啊,这都不清楚,等着挨K
发表于 2010-7-26 13:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 地大环评 于 2010-7-28 09:46 编辑

羊角塔,4分裂,单回线路——可以确定

电压等级不好确定,但不低于220kV。

目前东部地区已经有220kV单回四分裂的线路投入运行,220kV的绝缘串子是12-14个(根据当地污秽等级有所不同),500kV绝缘串子是20-30个。从目前图中暂时难以看出绝缘串子的个数。仅供参考!

评分

参与人数 2金币 +68 收起 理由
W星空 + 56 积极答疑解惑
jackyyue + 12 专业!

查看全部评分

发表于 2010-7-26 14:19 | 显示全部楼层
500kv
绝对不是110kv
发表于 2010-7-26 14:46 | 显示全部楼层
根据做电磁项目的经验,此高压线路至少在220kV以上。很可能是500kV的
发表于 2010-7-26 15:15 | 显示全部楼层
看起来让人感觉很压抑的,应该是500kV,你看那庞大的身躯,笼罩着大地,哈哈!
 楼主| 发表于 2010-7-26 17:35 | 显示全部楼层
汗 原来高手那么多
我是美女 不会泡妞 哼哼
发表于 2010-7-26 17:40 | 显示全部楼层
http://www.eiafans.com/thread-93988-1-1.html
里面有《电力设施保护条例》
发表于 2010-7-26 18:55 | 显示全部楼层
这是500kV单回线路,四分裂导线
主要是根据绝缘子看电压等级,当然塔型和分裂数也可以做为依据

评分

参与人数 1金币 +15 收起 理由
地大环评 + 15 我查了下,东部省份现在也有220kV四分裂的

查看全部评分

发表于 2010-7-26 19:11 | 显示全部楼层
一定是50万伏的
发表于 2010-7-26 19:33 | 显示全部楼层
主要看绝缘子的电压等级来确定的。

评分

参与人数 1金币 +12 收起 理由
jackyyue + 12 内行

查看全部评分

发表于 2010-7-26 21:33 | 显示全部楼层
4分裂导线水平排列线路,基本上是500kV的。220kV的4分裂导线线路绝缘子没这么长,塔也没这么大。
发表于 2010-7-27 10:39 | 显示全部楼层
能看出多少回路啊,我还是看不出来
发表于 2010-7-27 13:24 | 显示全部楼层
这个至少是按500KV要求设计的,实际是否真是输送500kv的还要向塔基处写的电力单位咨询,因为500KV可能是远期,近期可能只有220KV
发表于 2010-7-27 14:50 | 显示全部楼层
4分裂应该是500kV,A\B\C三相单回