当然不能合并,初期雨水池兼顾消防废水池和事故池装的废水能一样么?污染物种类和处理方式不一样,你这样混着用肯定不行,不用什么依据,常识而已。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-12-24 09:03 | 显示全部楼层
lz未说明是生产什么产品,使用什么原料,个人觉得专家和环保局的意见有其合理性,试分析供lz参考。

初期雨水池、事故池、消防废水池虽然都是用来收集受污染的废水、废液,但是具体性质仍然有较大的不同。
初期雨水水量较大,污染物浓度较低,成分却相对复杂,原料、中间料、产品、废料、载体介质、润滑油脂等等都可能进入初期雨水池,因此初期雨水池收集的废水基本没有回收利用价值,只能送污水处理。
消防废水池收集的废水特点是可能含有大量物料以及燃烧副产物,水量具有较大不确定性,污染物浓度很可能较高,同样没有太多回收利用价值。
事故池收集的对象与前两者可能有所不同,如果仅仅发生泄漏事故,那么进入事故池的可能是较为纯粹的物料,经过必要处理后有回收的可能。

所以将几个池子分建有利于管理调度,不同性质的废水、废液可以分别收集处理,甚至有些物料遇水会发生反应,这样的企业池子就必须分建。
具体到lz所说的这个项目,找具体的规范规定是解决问题的第一步,如果找到了明文规定当然更好;但是很可能并没有这样细致的规定,建议lz按照我上面的思路,从可能进入池子的物料性质、调度使用需求等方面来分析,到底是合建更合适还是分建更合适。只要说得清道理,我应该能找到环保局、专家和企业都能接受的解决方案。

评分

参与人数 2金币 +5 魅力 +3 收起 理由
刀郎 + 3 + 2 多谢提供
我在线上A2015 + 2 + 1 我很赞同

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2015-12-24 09:09 | 显示全部楼层
xujie 发表于 2015-12-23 16:52
事故池要保持无水状态,一旦有事故时,才能确保事故废水不外排。消防池要保持一定的水量,才能在消防 ...

是这样规定的。但是事故池保持长空的状态是为了保证在发生事故的时候能够接纳事故水,楼主的这个是建个1500m3的水池,放1000m3的消防水,还空余500m3,可以容纳事故水,从容积上来说应该是满足的。我觉得应该考虑的问题是在事故的时候既要从这个水池里抽水,又要往里面放事故水,那么水质必然会影响。比如你这个化工厂里的危险品有乙醇,那么发生火灾事故后部分未燃烧的乙醇冲洗进水池了,你再从水池里抽水去降温或者灭周边的火什么的就很危险了。不能单单从容积上来分析可行性。其实放在一个地方,中间加个隔断不就好了么。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-12-24 09:13 | 显示全部楼层
xujie 发表于 2015-12-23 11:52
事故池要保持无水状态,一旦有事故时,才能确保事故废水不外排。消防池要保持一定的水量,才能在消防 ...

人家说的事消防尾水池,不是消防池。概念不一样/...
回复

使用道具 举报

发表于 2015-12-24 09:37 | 显示全部楼层
      根据《建筑设计防火规范》2006版:
消防水池应符合下列规定:1 当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求。当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量与室外消防用水量不足部分之和的要求。当室外给水管网供水充足且在火灾情况下能保证连续补水时,消防水池的容量可减去火灾延续时间内补充的水量;2 补水量应经计算确定,且补水管的设计流速不宜大于2.5m/s;3 消防水池的补水时间不宜超过48h;对于缺水地区或独立的石油库区,不应超过96h;4 容量大于500m3的消防水池,应分设成两个能独立使用的消防水池;5 供消防车取水的消防水池应设置取水口或取水井,且吸水高度不应大于6.0m。取水口或取水井与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m;与甲、乙、丙类液体储罐的距离不宜小于40m;与液化石油气储罐的距离不宜小于60m,如采取防止辐射热的保护措施时,可减为40m。6 消防水池的保护半径不应大于150.0m;7 消防用水与生产、生活用水合并的水池,应采取确保消防用水不作他用的技术措施;8 严寒和寒冷地区的消防水池应采取防冻保护设施。
      我在《建筑设计防火规范》GB 50016—2014中没有看到有关于需要设置消防水池的具体要求,但是考虑生产事故的情况下,按照《建筑设计防火规范》2006版,个人建议消防水池和事故水池分开设置,即初期雨水池和消防水池可合建,事故水池单独设置。


回复

使用道具 举报

发表于 2015-12-24 10:00 | 显示全部楼层
不可以,单独设置,事故池应随时处于空置状态!!!!!
回复

使用道具 举报

发表于 2015-12-24 10:13 | 显示全部楼层
xujie 发表于 2015-12-23 16:52
事故池要保持无水状态,一旦有事故时,才能确保事故废水不外排。消防池要保持一定的水量,才能在消防 ...

支持!!!!
回复

使用道具 举报

发表于 2015-12-24 10:21 | 显示全部楼层
事故池要保持无水状态,一旦有事故时,才能确保事故废水不外排。消防池要保持一定的水量,才能在消防时起作用。事故池与消防池不能合建。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-12-24 10:46 | 显示全部楼层
xujie 发表于 2015-12-23 16:52
事故池要保持无水状态,一旦有事故时,才能确保事故废水不外排。消防池要保持一定的水量,才能在消防 ...

是消防废水池不是消防水池。。。。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-12-24 11:07 | 显示全部楼层
xujie 发表于 2015-12-23 16:52
事故池要保持无水状态,一旦有事故时,才能确保事故废水不外排。消防池要保持一定的水量,才能在消防 ...

消防废水池不是消防水池
回复

使用道具 举报

发表于 2015-12-24 11:26 | 显示全部楼层
楼主可参考《水体污染防控紧急措施设计导则》,水池可以合建,需要做到“事故池非事故状态下需占用时,占用容积不得超过三分之一,并应设有在事故时可以紧急排空的技术措施”,管理部门和专家担心发生事故时企业不能做到事故水池排空,事故水池不够用,保守要求也没错

评分

参与人数 1金币 +3 收起 理由
刀郎 + 3 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2015-12-24 13:32 | 显示全部楼层
如果本项目建有专门用来储存罐区设施泄漏的物料储池,化工企业事故池是用来事故排放的废水(含高浓度废水),本人认为三池合建可行。如果没有专门用来储存罐区设施泄漏的物料储池,则不可行。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-12-24 15:02 | 显示全部楼层
学了一课,谢谢大家的分享
回复

使用道具 举报

发表于 2015-12-24 15:55 来自手机 | 显示全部楼层
是消防废水池!!!
回复

使用道具 举报

发表于 2015-12-24 16:07 | 显示全部楼层
LZ没说是消防水池,是消防废水池