只看了两遍报告,提出个人意见如下,相互学习:
一、建设项目基本情况 1、项目属于借用楼层经营,占地面积1200我估计是所在楼房的,两层(5+6)的建筑面积是4000,是否属实? 2、未交代所属楼房的基本情况,商住?酒店?商业中心?一共有几层?楼房其他楼层是否存在敏感点? 3、四至描述时未交代水平距离,建议直接在正文附图表征,并且在敏感目标章节重点描述 4、原辅材料建议补充用水用电 5、工作人员作息时间不合理,需核实 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况 1、建议补充项目相关地表水体XX河的水文资料 2、补充项目所属地区地表水系图,标明排污路线;补充XX污水厂纳污范围与项目位置关系示意图 三、环境质量状况 1、XXX环境监测站2013年9月24日~30日对XX村的空气监测资料,已将近3年,是否满足当地XX部门的有效期要求;XX村与本项目位置关系如何?是否能代表本项目所在区域空气质量状况? 2、建议补充表4监测结果达标分析 3、声环境质量监测建议增加敏感点监测 4、主要环境保护目标应明确目标名称、性质、数量、保护级别、与本项目位置关系等信息 5、除了最近的敏感点,应补充本次评价范围内所有敏感点信息 四、评价适用标准 1、明确本次评价范围 2、表6所包含因子与表4不相符,表7所包含因子与表3不相符,应统一 3、本项目为KTV行业,位于5~6层楼,噪声排放结构传导、振动等相关标准适用于整栋大楼 4、项目废水排入污水厂后,总量全部由污水厂内部调整,本项目是否值得申请总量控制? 五、建设项目工程分析 1、工艺流程图不应该是这个结构,这个图更像是产排污流向图 2、施工期结束不代表无污染,应补充交代施工期遗留污染情况 3、最大客流量为500人•次/d,单位与前文不符 4、污染源强分析均无相关依据,无中生有 5、COD、氨氮等污染物书写应全文统一 6、应补充介绍自建污水处理设施工艺情况、安装位置,分析设施处理效果,才能较为准确定量废水排放源强 7、应补充化粪池的情况,本项目自建化粪池? 8、污水处理设施污泥交由资质单位处理?应补充分析污泥物化性质、危害性等,并提出何种资质才能进行处理 六、环境影响分析 1、施工期结束不代表无污染,应补充分析施工期遗留污染情况 2、作为补办项目,评价重点应为项目现有环保措施是否满足环境要求,建议对各个污染源进行现场监测,再结合环境质量状况对污染源监测结果进行环境影响分析,从而得出项目是否污染环境的结论 3、补充分析论证自建污水处理设施有效性;并交代中水回用是个什么情况?为何突然推荐业主采用MBR处理工艺?为何突然建议业主尽快委托有资质的单位对项目废水开展污水处理工艺设计? 4、重新完善项目废水通过市政管网进入平岗镇污水处理厂处理的可行性分析,重点请围绕处理的可行性 5、补充说明自建污水处理设施是否产生恶臭(有污泥产生和存储) 6、补充描述项目综合降噪、减振措施都有哪些,所在位置、数量等信息 7、补充噪声预测公式,补充公式中各个参数具体取值 8、噪声预测值应叠加项目所在背景值,并应分析各个敏感目标处的噪声污染情况,论证是否影响敏感目标 9、应分析项目噪声对所在大楼的振动影响 10、P20给出了建议本项目采取的降噪措施,意味着:“以下措施本项目均未采取”,前后矛盾,请核实项目具体采取了什么“综合降噪、减振措施” 11、项目年产垃圾量102.2t,请补充分析如何暂存,采取了哪些环保措施,是否影响周边环境 12、规划符合性分析应补充分析本项目是否能建设在本栋大楼(KTV等娱乐项目出台了多个限制性政策,请自行查阅;另外,后一段中明确该大楼性质为商住楼,是否允许?) 13、报告表一般不做公众参与,而本报告公参做得太简单,仅5份团体调查表,没有个人调查,没有敏感目标调查,没有调查内容描述,没有调查时间 七、结论与建议 1、按修改内容重新完善 2、前文描述污水处理污泥由有资质单位处理,为何本章节直接“定期委托环卫部门清掏处置”? 3、报告通篇没有描述项目平面布置、楼层布置以及周边建筑物情况,为何本章节可直接得出“项目区各功能区分区明确,整体布置能降低噪声对周边居民的影响,人流通行无阻,便于疏散,平面布置较为合理。”这样的结论? 4、其他错别字,语句不通顺,请自行检查
|