地上地下没有要求,只要能够自流进入就可以。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-5-8 11:43 | 显示全部楼层
原则上,应急池是需要靠自流形式作为收集事故废水用的,同时应急池是一个密闭无敞开式 空的池子。所以结合以上两点,放地上的话是不太合理的。
当然应急预案里面写的都是可以用泵抽阿 什么的 忽悠一下咯
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-7-11 17:23 | 显示全部楼层
首选地下,保证事故废水自流进事故池;如果不具备条件,应采用导流、泵抽取设施,并确保事故装填下的供电稳定
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-10-18 20:19 | 显示全部楼层
《化工建设项目环境保护设计规范》上有说事故应急池宜采取地下式
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-5-30 15:03 | 显示全部楼层
应急池都是露天的吧,就是往下挖,不明白什么地上地下的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-6-2 11:39 | 显示全部楼层
这个没有要求一定要建设在地下,但是考虑经济性,一般都建设在地下,主要是自流,如果建在地上,那是不是要安一个水泵,然后发生事故时没电,事故应急池就没用了,这些又是风险