发表于 2010-8-28 22:04 | 显示全部楼层
矮的也太多了吧,而且还是烧稻壳的锅炉,烟气量多大啊得,烟尘肯定不少,so2可能不如燃煤那么多,真怀疑那么埃的烟囱,严格一般标准,是怎么计算得到的源强达标的?能否讲讲
 楼主| 发表于 2010-9-2 09:28 | 显示全部楼层
稻壳没有什么硫分的,关键是灰分,采用二级除尘(旋风+水膜)
发表于 2010-9-2 09:34 | 显示全部楼层
国标是排放浓度按标准一半执行,但是锅炉这么大,排气筒高度只有6m,验收的时候有可能不达标。
发表于 2010-9-2 14:20 | 显示全部楼层
建议达到标准高度,因为标准严格一倍的话,,治理措施不好选了了。没准得不偿失。。
 楼主| 发表于 2010-9-7 08:11 | 显示全部楼层
刚发现一个问题,新建排气筒的最低高度是15米
发表于 2010-9-7 08:52 | 显示全部楼层
毫无疑问,增加高度
 楼主| 发表于 2010-9-7 09:56 | 显示全部楼层
看来增加高度是毫无疑问了
发表于 2010-9-7 11:38 | 显示全部楼层
计算6M的高度所执行的标准。。。建议增加高度。。。
发表于 2010-9-7 14:12 | 显示全部楼层
严格50%执行或者增加排气筒高度   然后还要在做排气筒高度论证
发表于 2010-9-7 14:13 | 显示全部楼层
而且小于十五米的属于无组织了
发表于 2010-9-7 15:46 | 显示全部楼层
两种办法,第一:抬升烟囱高度,第二:严于标准执行!
 楼主| 发表于 2010-9-8 14:50 | 显示全部楼层
看来两种办法要兼用了