[其他] 储煤场扬尘是这样计算的

  [复制链接]
发表于 2007-9-14 13:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要包括两部分:原煤堆放时随风扬尘和煤装卸时的扬尘,其中对煤场煤堆起尘量,考虑取设计堆存量来计算。计算公式如下:
煤场起尘:
装卸扬尘:
式中:Q1——煤堆起尘量,mg/s;
      Q2——煤装卸扬尘,g/次;
      U——风速,m/s;
      S——煤堆表面积,m2;
      ω——空气相对湿度,%,取65%。
      W——煤物料湿度,原煤6%。
      M——车辆吨位,t;
      H——煤装卸高度,m。
根据以上公式类比有关风洞实验结果,当地面风速大于4.0m/s时可产生扬尘,储场起尘量若按储煤面积2600m2计算,产尘量为36.9t/a,建轻钢网架结构全封闭后,可抑尘85%,粉尘排放量为5.54t/a.

评分

参与人数 1金币 +10 收起 理由
Alei + 10 多谢提供

查看全部评分

发表于 2007-9-14 17:15 | 显示全部楼层
公式没贴出来,不过论坛里好像有
发表于 2007-9-17 12:52 | 显示全部楼层
把公司贴出来吗  这样也不知道怎么计算呀
发表于 2007-12-3 16:58 | 显示全部楼层
公式贴一下啊,你可以弄成图片贴出来。
发表于 2007-12-3 23:11 | 显示全部楼层
发表于 2008-1-22 11:22 | 显示全部楼层
能提供公式吗,看不到啊
发表于 2008-9-18 16:33 | 显示全部楼层
就是没有公式怎么懂呀
发表于 2008-9-18 17:58 | 显示全部楼层
上传一个附件,是这个公式吗?若是这个公式有些问题,和湿度的关系不大,建议最好不要用。
公式.JPG

评分

参与人数 1金币 +10 收起 理由
Alei + 10 多谢提供

查看全部评分

发表于 2008-9-18 18:05 | 显示全部楼层
建议用秦皇岛码头公式。和湿度关系很大,当湿度达到7%时,起尘量会很小。国际上经验水份含量大于7%时可以有效控制有风起尘问题。
秦皇岛码头公式.JPG

评分

参与人数 1金币 +10 收起 理由
Alei + 10 多谢提供

查看全部评分

发表于 2008-9-19 10:20 | 显示全部楼层
国内好像比较多的采用秦皇岛的公式
发表于 2008-9-19 14:14 | 显示全部楼层
发表于 2008-9-24 22:42 | 显示全部楼层

公式

煤码头环境影响评价时的实验结果公式:
Q=1133.33 U1.6 H1.23 e-0.28W                          (2.2-1)
式中:Q——物料起尘量,mg/s;
H——物料落差,m;
W——物料含水率,%;
U——气象风速,m/s。

以前看资料的一个公式,大家来看能否用上。

评分

参与人数 1金币 +10 收起 理由
Alei + 10 多谢提供

查看全部评分

发表于 2008-9-28 11:24 | 显示全部楼层
头被说得晕乎晕乎的。。。。。
发表于 2008-9-28 12:28 | 显示全部楼层
实践中检验一下啊
发表于 2008-10-12 19:01 | 显示全部楼层
文献中应该有相关研究的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

热点推荐上一条 /1 下一条

2022年环境影响评价师辅导

联系我们|业务合作|手机版|Archiver|环评爱好者 ( 鄂ICP备06016596号-1 )

京公网安备11010502035293号

关注官方公众号

GMT+8, 2024-6-23 16:43 , Processed in 0.091317 second(s), 35 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表