发表于 2009-12-28 04:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 bspy 于 2010-1-7 14:42 编辑

新人第一次写的报告书,建筑垃圾填埋场的,望专家审下,

终于写完了, 写到凌晨5点了,明天还要上班,哭啊。 各位高手、专家麻烦审审吧。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x

评分

参与人数 1金币 +25 收起 理由
bspy + 25 多谢提供

查看全部评分

发表于 2009-12-28 13:42 | 显示全部楼层
作为一个新人连夜赶出来的报告书,真的已经不错了,可以鼓励鼓励。但作为一本环评报告书的要求来说,还需要加加工,以下提几点建议,供参考。
1、首先应明确,作为一个以填埋建设垃圾的填埋场,至少应该按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599-2001中的I类填埋场的要求进行建设和管理。因此,请作者按照上述标准,对选址、建设及管理逐一落实;
2、这类填埋场的关键问题的扰民问题,因此,调查中必须明确给出场址周围敏感目标的距离、人口等相关信息,并明确是否需要搬迁;如果需要搬迁,一定要落实搬迁实施方案;
3、从报告书P18,场地平整的叙述来看,似乎是利用一个原来的生活垃圾堆放场,经过平整处理后作为本项目建设场地。因此,建设场地的地下水现状调查就非常重要了,一定要根据生活垃圾场的特点,增加监测项目,把可能已经造成的污染摸清楚,如果污染严重,应提出补求措施。以免日后发生污染事故后分不清责任。
4、地下水的调查内容,应充分说明本区域地下水的功能与用途,是否有地下水饮用功能,是否有农民自用的水井等,这以采取措施是有指导意义的。
5、按常理来说,建筑垃圾的填埋很少会产生NH3和H2S的影响,因此,报告书在大气影响分析中并没有NH3和H2S,但现状监测却有这两个因子,如果是上述所说现有生活垃圾填埋场旧址,报告书中应说明原因。
6、对这类项目来说,公众参与调与调查非常重要,目前国内常有报导群众围堵填埋场的事件发生。虽然本项目是填埋建筑垃圾的,相比生活垃圾和其它工业固废来说,影响稍小些,但群众有可不并不了解这其中的差别,因此,在做公参时,首先一定要告知本项目的建设性质和填埋种类,并对在影响范围内的群众调查彻底,对持有异意的群众一定要解释清楚,对合理的意见和建议要落实到报告书中。对搬迁范围内的群众要落实搬迁计划。
因时间关系,挂一漏万。以上意见仅供参考。

评分

参与人数 3威望 +5 金币 +62 魅力 +2 收起 理由
峰哥1998 + 1 + 1 很给力!
明天更好 + 1 + 1
bspy + 5 + 60 积极参与讨论

查看全部评分

回复 支持 4 反对 0

使用道具 举报

发表于 2009-12-29 11:55 | 显示全部楼层
我觉得可以不按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599-2001 来写

首先 建筑垃圾不能进入 生活垃圾填埋场和一般固废填埋场, 而且 你这个建筑垃圾填埋场 同样不能填埋 生活垃圾和 一般工业固废。而且建筑垃圾也不属于工业废物,对于建筑垃圾填埋场 国家目前还没有相应的规定。

你可以把论文里面的 建筑垃圾填埋场写成 建筑垃圾消纳场,回避掉填埋的问题。
一家之言,仅供参考

评分

参与人数 1金币 +30 收起 理由
bspy + 30 积极参与讨论

查看全部评分

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2009-12-28 16:30 | 显示全部楼层
1、项目周边环境示意图,标明与周边敏感点的距离和方位
2、渗滤液主要污染物的浓度
3、P105有一段字体好像有点不一样
   个人愚见,仅供参考

评分

参与人数 2威望 +1 金币 +21 魅力 +1 收起 理由
明天更好 + 1 + 1 不错哦
bspy + 1 + 20 积极参与讨论

查看全部评分

发表于 2009-12-28 17:00 | 显示全部楼层
1、大气环境评价范围不对,导则中5.4.2:直径或边长一般不应小于5km;
2、施工期固废有些少吧,50人一天产生2.5kg,最好有依据;
3、建议废水分为:(1)生活污水;(2)冲洗废水(含初期雨水);(3)渗滤液。
浅显建议,呵呵。
希望其他人能多多改改,互相帮助!

评分

参与人数 2威望 +1 金币 +21 魅力 +1 收起 理由
明天更好 + 1 + 1 我看不到啊
bspy + 1 + 20 积极参与讨论

查看全部评分

发表于 2009-12-29 16:34 | 显示全部楼层
个人意见,参考有风险!
1、        补充地表水环境质量标准和****污水厂排放执行标准。
2、        表1.4-6工业企业厂界噪声标准不必要写3、4类标准,只要列出2类标准就行。
3、        大气环境影响评价范围意见同9楼专家,大气评价范围为直径或边长一般不应小于5km。
4、        固体废物分析因子为污泥、生活垃圾?请核实,本项目为建筑垃圾。
5、        主要环境保护目标及敏感点距离“与园区的直线距离”?建议扩大敏感点调整范围(至少2.5km).补充地表水、地下水保护目标(村民用水取水点等)。
6、        工艺流程图中无废气产污环节?
7、        本项目不排水,按道理也应该做水现状调查(但好像是环境监测已经做完)。但第6章又提到地表水现状评价因子。
8、        噪声监测方法按(GB3222-93)《城市环境噪声测量方法》,应按《声环境质量标准》相关规定执行。
9、        大气评价因子同前面的专家意见,建筑垃圾场一般不会有NH3-N,H2S,但环评里现状监测包括这两个因子。
10、        大气环境评价如果为三级,不需要大气资料(如风向、风速、污染系数、大气稳定度、联合风频等)。
11、        补充地下水流向。
12、        建议增加土壤监测。

评分

参与人数 3威望 +5 金币 +62 魅力 +2 收起 理由
峰哥1998 + 1 + 1 多谢提供
明天更好 + 1 + 1
bspy + 5 + 60 积极参与讨论

查看全部评分

发表于 2009-12-30 08:03 | 显示全部楼层
中华人民共和国循环经济促进法 实施日期为2009.1.1
发表于 2009-12-30 09:41 | 显示全部楼层
个人意见:
1、《工业企业厂界噪声排放标准》中2类区标准,不是Ⅱ   
2、应说明收集的笼气的成分;
3、区域自然现状应说明区域有无重点保护的动植物;
其实做环评,现场的情况要调查清楚,尤其是区域的敏感点的具体情况,影响范围和程度,上面大家说的挺多的,重复的就不说了

评分

参与人数 1威望 +2 金币 +20 收起 理由
bspy + 2 + 20 积极参与讨论

查看全部评分

发表于 2009-12-30 15:14 | 显示全部楼层
前天下载了楼主的报告就派去出差了,今天才回来,建议有点晚,呵呵
首先说楼主1晚上赶出来的报告能写程这样也是很好的,写的很规范,提以下几点建议,仅供参考:
1、P10、表1.5-1 改为1.4-1;《工业企业设计卫生标准》(TJ36-1979)改为《工业企业设计卫生标准》(TJ36—79)
2、P12、《环境影响评价技术导则》后加上(HJ/T-93)
3、P30、"施工人员按平均50人/天计,每人每天排水量按150L计"什么意思?每人每天就用3L水?
4、P43 楼主哪的大气检测为5天吗?我们这按照新导则是7天
5、P83”《开发建设项目水土保持方案技术规范》(GB/T50433-2008)”有2008版的?我没有找到,能否给我分享一下?谢谢楼主!
6、P105部分字号不一致

评分

参与人数 2威望 +3 金币 +45 魅力 +1 收起 理由
峰哥1998 + 5 + 1 积极参与讨论
bspy + 3 + 40 积极参与讨论

查看全部评分

发表于 2009-12-30 15:54 | 显示全部楼层
看工程概况越看越像生活垃圾填埋的。提几个意见吧。
1、项目概况中最好对建筑垃圾成分进行分析一下。没有具体成分的分析,怎么来后面的污染源分析呢。
2、根据成分分析,核实一下运营期是否有硫化氢之类的恶臭气体产生,如没有的话标准里面就不要写了,免得引起误会。
3、项目场地平整一节写有原有生活垃圾填埋场的问题,是否笔误还是确实有,如有应做原有场地的评价。
4、项目评价施工扬尘影响范围主要在200m以内,项目各敏感点均在200m范围内,结论怎么会无影响的??
5、运营期倾倒垃圾产生的TSP,应该不是连续的,属于间断排放的,而且不是固定点源,是否需要预测?(大家讨论一下)。个人觉得可以定性说明一下就行了
6、项目敏感点最远的才50m,报告通篇无对敏感点影响的说明,应加强。


总体上说,报告编制还是比较规范的,不过感觉缺乏针对性,有点像生活垃圾填埋了。建议加强些针对性,特别是措施方面。

评分

参与人数 1威望 +3 金币 +30 收起 理由
bspy + 3 + 30 积极参与讨论

查看全部评分

发表于 2009-12-30 16:53 | 显示全部楼层
简单的看了一下
1.大气评价等级估算过程应给出无组织粉尘排放的具体参数
2.项目厂址距离周围居民仅有20几米,应具体分析项目无组织粉尘、噪声和运输车辆噪声对周围居民的影响
3.地下水影响分析应通过分析区域水文地质特征确定对地下水的影响程度
4.详细论证渗滤液采用超滤反渗透处理的可行性

评分

参与人数 1威望 +1 金币 +40 收起 理由
bspy + 1 + 40 积极参与讨论

查看全部评分

发表于 2009-12-31 11:36 | 显示全部楼层
回29 楼

开发建设项目水土保持方案技术规范》(GB/T50433-2008)”在这可以下
http://bbs.co188.com/viewthread.php?tid=1143558
发表于 2011-2-24 15:50 | 显示全部楼层
没权限阅读,应该有权限围观把
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-24 16:10 | 显示全部楼层
我也没有阅读权……没办法学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-4-7 11:41 | 显示全部楼层
權限啊,看不到
回复 支持 反对

使用道具 举报